พรุนนี่ต้องถามว่าพรุนขนาดไหน
- ถ้าพรุนแค่ในระดับคอนกรีตผิว เป็นจุดๆรูๆ ไม่เรียบเนียนเสมอโดยไม่เห็นเนื้อเหล็ก ไม่มีปัญหา ฉาบปิดได้
- ถ้าพรุนชนิดที่ว่าเห็นเนื้อเหล็ก ก็ต้องดูว่าแค่เห็นเป็นช่วงๆที่สามารถโป๊วเก็บปิดได้นิดๆหน่อยๆ ก็ให้เค้ารีบฉาบปิดกันความชื่นเข้าเหล็ก
- ถ้าพรุนชนิดที่เห็นเหล็กเป็นเส้นๆเลยนี่ ให้วิศวกรโครงการดูแล้วซ่อมเลยครับ เพราะขนาดนั้นนี่คอนกรีตรับกำลังได้ไม่เต้มหน้าตัดแล้ว
รูพรุนในการเทคอนกรีตหน้างาน มาจากการที่คอนกรีตลงไปไม่ทั่วไม้แบบ อาจจะมีการติดเหล็กเสริม หรือหินในเนื้อคอนกรีตไปขวางเนื้อปูน
ไม่ลงไปในช่องนั้นๆ หรือมีฟองอากาศภายในแล้วไม่ได้มีการจี้คอนกรีตระหว่างเท ก็ทำให้เกิดรูพรุนได้ครับ ปรกติก็จะมีแล้วก็ฉาบแต่งเก็บเอา
โดยปรกติไม่เป็นอันตรายครับ เพราะการคำนวนโครงสร้างพวกนี้ ต้องเผื่อกำลังกับเรื่องแบบนี้ไว้อยู่แล้วครับ
พรุนน่ะ ไม่พังหรอกนะ แต่ถ้ามันแตกน่ะ อันนั้นสิ น่ากลัว